選用3WL,20斷路器配ETU45B/LCD,D電子脫扣器(也可選ETU25B,但沒有顯示窗)55kA,斷路器最大額定電流In,max=3200A,額定電流In=2000A
匿名用戶
2022-04-25
選用ETU25B或ETU45B,有L、S、I三段保護的電子脫扣器完全滿足要求。分段開關的過載保護已沒有意義,可設定與進線相同,便于與進線開關互換;短延時保護動作值與進線同,但時間定值要改短,以便與進線開關配合;
匿名用戶
2022-04-25
保護的配置,用于變壓器低壓側(cè)的進線開關,由于高壓側(cè)已經(jīng)有較完善的保護,通常只需配置過載保護和短路短延時保護;因為與下級配合問題,不能設速斷保護;