      UPS電源主機壞了如何繼續供電?UPSS電源的旁路是什么?

      2022-06-30
      我來答
      3個回答

      匿名用戶

      2022-06-30

        不間斷電源的四個主要組成部分:整流,逆變,電池,旁路。旁路是逆變的后備。一旦逆變出現故障,旁路將立即連續上升。然而,旁路和逆變是相互排斥的,不能同時供電。這就要求逆變工作時要好好跟蹤旁路,保持兩者之間的電壓差最小,即同頻同相位。旁路來自不間斷電源輸入,去除負載。旁路電流通路中只有一個旁路開關和一個由晶閘管或接觸器組成的電子開關。因此,旁路電流由旁路電壓和阻抗決定,不間斷電源本身無法調節旁路的輸出電壓。

      匿名用戶

      2022-06-30

        不間斷電源旁路有兩種,一種是內部旁路,另一種是維修旁路,內部旁路是當不間斷電源內部出現問題時,可以在第一時間切換由市電供電,維修旁路可以將不間斷電源全部退出維修旁路,一般不進行此操作!

      匿名用戶

      2022-06-30

        一般來說,它可以正常工作。目前,行業主流不間斷電源具有維修旁路的功能。如果不間斷電源出現故障,不間斷電源將首先自動切換到自動旁路。如果需要維護不間斷電源,直接打開手動維修旁路進行維護。中間切換無縫連接,不會造成斷電。

      免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。