匿名用戶
2022-06-27
將電池組的正極(紅色)和負極(黑色)連接到UPS輸入/輸出端子的“”和“-”,擰緊固定螺絲。注意不要將電池的正極和負極反向連接。不間斷電源輸入和輸出連接,接線前,請確認所有輸入和輸出都處于“關”狀態。將輸入導線(三相火線、零線、地線)連接到相應的輸入端子,擰緊固定螺絲。
匿名用戶
2022-06-27
將兩個電池組連接到系統。確保電池組數量符合UPS規格(每串32節12V電池),連接電池組,用電壓表測量電池組數量。電池組的序列號應該在384Vdc左右。確保電池盒開關處于“關閉”位置。取下接線端子,的蓋板,用電壓表確認不間斷電源輸入/輸出接線端子的電池端沒有DC電壓。
匿名用戶
2022-06-27
UPS的輸出和輸入連接了哪些電纜?看來你的UPS是一臺有5根輸入輸出線的三相UPS(UVW三相N零線E接地線)。