匿名用戶
2022-06-13
當然,對于那些沒有穩壓功能的備份機,可以前置臺穩壓電源。一般UPS本身就有穩壓功能,不需要穩壓電源。但對于一些電壓極不穩定的區域,電壓波動的范圍超過了UPS電壓輸入的范圍,使得UPS在寬穩壓電源下也能正常工作。對于大部分電壓相對穩定的地區,不需要浪費穩壓電源和UPS匹配。市場上的UPS和調壓器做的很多,差別不大。只是說有些品牌在某些方面的客戶比較多,并不代表其他品牌就比不上。雖然ups的穩壓性能不如專業穩壓器,但在臺供應一臺電腦綽綽有余,比如其他需要UPS供電的負載設備可以直接聯系我們了解。另外,你家有停電,頻繁停電也會對電腦造成損害。因此,建議您在臺匹配UPS。
匿名用戶
2022-06-13
其配電系統配置為:兩臺UPS主機、兩臺UPS電源進線配電柜、兩臺UPS輸出配電柜、兩臺蓄電池配電柜、STS設備(僅適用于單電源設備)及其輸出配電柜。
匿名用戶
2022-06-13
其實UPS本身就是一個漏電裝置,因為UPS在線工作時,要對市電進行濾波、整流和穩定。這時會有一些噪音,小電流會通過底線放電,造成漏電保護器誤動作。因此,漏電保護器一定不能安裝在UPS的前端。對于機房,UPS配電系統對不同等級的機房(即國家規定的A、B、C類機房)有不同的要求。常用的UPS配電系統一般使用兩臺UPS設備作為A、B電源,為計算機設備供電。