2022-06-09
UPS供電系統的缺陷,想一想UPS不間斷電源系統內部有沒有電量不足,如果內部電流不足,報警器就會自動發出警報,其實缺電這一現象很簡單的檢查就能知道,了解這種情況后就能及時充電,不要讓UPS長期處于缺電狀態。外部供電中斷,在使用過程中,如果是外部接線電源出現故障,再加上內部又處于虧電狀態,則會不斷發出警報,此時由于外面又沒有電,所以無法插上電源,此時最好是在關閉一段時間后,等待接到電話后直接接通UPS進行充電,這樣報警就不會發生。
匿名用戶
2022-06-09
UPS電源故障現象:一臺邁普1KVA在線型UPS電源,開機旁路正常,按開斷開關,無反應,繼電器未關閉,逆變器無法工作。UPS電源故障分析及維修:根據故障現象,大致上可以判定面板電路或繼電器電路的故障。拆開外殼,取出面板,使用萬用表先測量繼電器。因為按壓開開開關不起作用,懷疑ON開關損壞,分別用萬用表紅.黑兩筆連接ON開關,并按住ON開關,ON開關顯示良好。接通電源,用萬用表直流電壓檔分別測量開關機兩端對地直流電壓,發現一端有電壓,另一端無電壓;不帶電壓的端子是通過電阻R99連接到R100電阻上的,然后用萬用表測量R99兩端對地電壓,一端有電壓。ON連接的一端沒有電壓。
匿名用戶
2022-06-09
關閉電源,使用萬用表測量功放板輸出電路部分的二極管Q13.Q14.Q19.Q20均正常,MOS大功率管(YTFP250)Q7.Q22.Q23也是正常的,測定另一臂的MOS大功率管Q5.Q17.Q18,發現Q17和Q18的D和S極之間的電阻是0Ω,Q5沒有發現異常。由于Q17.Q18兩功率管的D、S極并聯,因此將Q17.Q18焊在一起單獨測量,Q18正常,Q17的D、S極的確擊穿短路。