匿名用戶
2022-04-26
擰緊刀開關動觸點導桿的固定螺釘,以防動觸點發生位移。如需調整低壓配電柜,應在開關維修完畢后將工作單交還值班操作工。閘刀開關的動觸點與靜觸點之間安裝絕緣隔板或動觸點上安裝絕緣蓋。有必要在已打開的刀開關的操作手柄上安裝機械鎖。測試人員與操作人員配合良好,測試人員下達命令。禁止把手與腳放在低壓電源柜開關的傳動部分及機架上。測量時,操作者的頭與手不得靠近測量桿。拆卸時,彈簧應處于能量釋放狀態。使用專用工具固定彈簧,把所有儲能元件的能量釋放后再拆卸。
匿名用戶
2022-04-26
為避免低壓配電柜短路或接地,必要時應停止使用絕緣工具與手套及相關繼電保護裝置。連接臨時負載時,應安裝專用開關與保險絲。在二次回路上電測試時,除二次回路斷開外,還應拆除一次保險絲,以防二次側產生一次反向電壓。
匿名用戶
2022-04-26
切勿斷開當前電路。為了使電流互感器二次線圈可靠短路,需使用短路條與短路線,低壓配電柜嚴禁用線繞組。嚴禁在電流互感器和短路端子之間的電路及導線上做任何工作。