2022-02-25
新風除濕機由于對室外空氣是一次性抽濕,而普通除濕機放置室內屬于循環、漸進式除濕,因此若兩者的目標濕度相同,在單位時間內前者含濕量差較后者大多了。因此在計算濕負荷時,要充分考慮新風除濕機“一次性”抽濕能力。相對于密閉空間循環除濕機來說,對室外空氣僅作一次性處理的新風除濕機的初始濕度始終是當前的室外大氣恒定的相對濕度,故須計算出新風除濕機的除濕量后方可選型,以達到控制目標濕度的目的。
匿名用戶
2022-02-25
如果是全新風系統,幾乎就達不到要求,假設表冷出風溫度18度,此時相對濕度高于95%,升溫至23度,相對濕度也要在70%以上。所以針對全新風的空氣處理機組的獨立開發,是很有必要的。經過多年行業實踐中總結,可以解決不同工藝要求的全新風處理要求,主要要配套空調系統的獨立管道除濕段。針對新風換氣機的管道換氣除濕機組,針對有溫度要求的空間開發了全新風多級處理空調機組。
匿名用戶
2022-02-25
有香港古耐,松下等品牌,新風除濕機,在很多的場合,新風量要求很高,有的直接要求全新風送風系統,全新風送風對溫濕度的處理提出了很高的要求,目前的空調系統根本無法同時解決溫濕度的問題。有的采用降低出風溫度,再用電加熱方式提高溫度達到降低相對濕度的目的,再新風量要求很下的環境下,可以采用如此辦法,但也耗能。也不是可取的方法。